Temos uma igreja em um barracão. Compramos um par de caixas e gostaríamos de deixa-las em fly, ou seja, suspensas penduradas no teto. Minha dúvida é se a estrutura do barracão aguenta as caixas. Elas pesam 30kg cada uma. São duas caixas.
Segue uma foto pra ter uma idéia do teto:
Queremos pendurar as caixas nas vigas aonde estão as lâmpadas.
Se puder compartilhar conosco mais fotos das vigas e se possível, as medidas das mesmas, como comprimento, altura e largura, poderíamos dar sugestões mais precisas.
A princípio, pressupõe-se que esta viga e as demais tenham sido projetadas para suportar o preso da estrutura da cobertura e eventuais cargas como água (chuva) e pessoas para reparos e manutenção. Qualquer peso acima disso, poderia em tese colocar em risco a estrutura e causar um colapso e queda.
O ideal seria descobrir quem foi o fabricante do pré-moldado e contatá-los para obter este tipo de informação. Seria a melhor e mais segura solução.
Colocamos as caixas com uma corrente na viga e outra na parede com um gancho. Só que precisamos colocar essas caixas mais pra frente ficando as duas correntes na viga.
Entendo amigo, mas entenda que quanto mais para frente afastadas da parede, maior será o esforço da viga e maior a chance da estrutura entrar em colapso e ruir...
Vocês têm acesso à informação de quem seria a construtora responsável pela construção deste galpão?
É um pouco difícil pois cada empresa usa um projeto diferente e nunca compartilha tal projeto por ser de autoria de um engenheiro civil, que dificilmente vai querer entregar seu trabalho de graça na internet.
O ideal, é você tentar postar aqui as medidas da viga, como comprimento, altura e largura... pra tentarmos dar alguma opinião.