Página 1 de 1

Comprimento máximo de um eletroduto sem caixa de passagem

Enviado: 05 de Agosto de 2009 às 23:09
por PrimoItch
Olá a todos (mais um avez) :-D

Uma perguntinha: Há um limite de distância que um eletroduto pode correr sem caixa de passagem?

Até

Re: Comprimento máximo de um eletroduto sem caixa de passagem

Enviado: 15 de Agosto de 2009 às 11:11
por matheus_eng
Bom dia
Primeiro voçê deverá levar em conta as perdas devido a distância, se for a nivel residencial não considerar, se for a nivel industrial um calculo mais elaborado devera ser feito, caixas de passagem são importantes para facilitar a passagem de fios e manutenção facil, fica a criterio do projetista afim de facilitar a execução do serviço

Re: Comprimento máximo de um eletroduto sem caixa de passagem

Enviado: 09 de Março de 2010 às 00:28
por claudio_rmabm
Existe sim. A NBR 5410 especifica essas distâncias. De cabeça, lembro que é 15m no máximo, mas dê uma conferida na norma, pois existe umas regras para quando forem efetuadas curvas e quando não for possível instalar a caixa.

Re: Comprimento máximo de um eletroduto sem caixa de passage

Enviado: 13 de Março de 2011 às 21:42
por edson rodrigo longo
ola bem na prática um lance fácil pra passar fiação é no máximo 40 metros.

Re: Comprimento máximo de um eletroduto sem caixa de passage

Enviado: 23 de Outubro de 2013 às 10:28
por EngGomes
O problema amigo, sera na passagem dos cabos, terá dificuldade para buscar a ponta do mesmo.