Passo a Passo da execução de preventiva de um grupo gerador que deve ser realizado, para garantir um bom funcionamento e uma longa vida útil de um gerador, seja ele usado com frequência ou não. Realizar a manutenção preventiva é uma opção muito viável, pois diminui os custos e possíveis transtornos na hora que sua empresa ou residencia ficar sem energia elétrica.

Verificações da parte mecânica:
  • Nível do óleo lubrificante;
  • Existência de vazamento de óleo e ou água;
  • Regulador eletrônico de velocidade (acelerador);
  • Tensão e desgaste das correias;
  • Atuação do alternador do motor;
  • Acionamento e condição do motor de arranque;
  • Solenoide – ajuste da haste e reaperto dos terminais.
Verificações do sistema de arrefecimento:
  • Nível da água;
  • Radiador (vazamento e obstrução);
  • Válvula termostática (teste de abertura e vazamento);
  • Mangueiras (ressecamento e reaperto de abraçadeiras);
  • Bomba d'água (vazamentos);
  • Hélice do radiador.
Verificações do sistema de combustível:
  • Bomba injetora (vazamento e fumaça);
  • Tubos bomba injetora (vazamento);
  • Bicos injetores (reaperto);
  • Conexões (reaperto dos parafusos e abraçadeiras);
  • Bomba alimentadora;
  • Mangueiras (ressecamento e reaperto de abraçadeiras);
  • Estado do tanque em uso (coloração do diesel e formação de borra).
Verificações do sistema de ar:
  • Indicador de restrição, suporte e filtro de ar;
  • Turbo (vazamento de óleo e ar);
  • Resfriador de ar (intercooler);
  • Sistema de exaustão (duto, tubulação de escape, vazamentos);
  • Flexível do escapamento (vazamento).
Verificações do sistema elétrico:
  • Alternador Síncrono;
  • Regulador de tensão;
  • Cabos internos (reaperto);
  • Disjuntor de proteção (reaperto);
  • Barramentos (reaperto);
  • Bornes de ligação (reaperto)
  • Resistência do pré-aquecimento (termostato e vazamento).
Verificações do painel de comando:
  • Chicote do painel (bornes e reaperto);
  • Chicote do motor (bornes, reaperto e ressecamento);
  • Bateria (tempo de uso, terminais e reaperto);
  • Carregador de baterias.
Verificações do ambiente:
  • Seco;
  • Úmido ou Maresia;
  • Poeira ou limpo;
  • Local restrito e protegido;
  • Acesso;
  • Limpeza geral externa do equipamento.
Verificações dos filtros existentes:
  • Filtro de combustível (tempo de uso);
  • Filtro de ar (tempo de uso e limpeza);
  • Filtro de água (tempo de uso);
  • Filtro lubrificante (tempo de uso);
  • Filtro separador (tempo de uso e acúmulo de água - drenagem);
TESTES DE FUNCIONAMENTO:
  • Sem carga e com carga;
  • Simulação de queda de energia.