Juntas em pisos industriais de concreto

Fórum sobre construção civil e reformas em geral, para temas que não se enquadrem nas demais seções do Guia da Obra.
Responder
Avatar do usuário
Leandro
Fundador do GdO
Fundador do GdO
Mensagens: 1003
Registrado em: 22 de Janeiro de 2007 às 20:45
Localização: São Paulo - SP - Brasil
Atividade ou Profissão: Empresário
Contato:

Juntas em pisos industriais de concreto

Mensagem por Leandro »

Introdução

Há, na literatura técnica, uma grande lacuna no que se refere ao projeto de juntas. Com o objetivo de reduzir esta deficiência, este trabalho apresenta critérios para dimensionamento e desenvolvimento do projeto geométrico das juntas, principais tipos empregados em pisos industriais e pavimentos estruturalmente armados, e dimensionamento dos dispositivos de transferência de cargas. Aborda também critérios para o controle da qualidade de execução e recebimento das juntas.

Ao longo do tempo, o aumento dos carregamentos e, conseqüentemente, das tensões nos pisos industriais vem preocupando os profissionais da área. Soluções de dimensionamento têm sido estudadas, porém todas elevam a responsabilidade das juntas, pelo fato de que o aumento das cargas leva ao aumento das tensões nas juntas e das deformações dos pisos industriais. Várias alternativas para elevar a eficiência nas transferências de carga entre placas de concreto foram experimentadas, tais como espessamento das bordas das placas, juntas com encaixes do tipo macho-e-fêmea com ou sem barras de ligação, aumento da capacidade de suporte da sub-base, juntas com utilização de barras de transferência ou barras de ligação e outras.

Função das juntas

Todo piso industrial em concreto está sujeito a tensões devido a diversas causas, como retração do concreto, retrações e dilatações causadas por variações térmicas ou higrotérmicas, empenamento das placas e carregamento - seja ele estático (cargas distribuídas ou pontuais, como as de prateleiras) ou móvel (empilhadeiras de rodas pneumáticas ou rígidas). Parte dessas tensões provoca uma sensível redução da vida útil do pavimento, caso não sejam devidamente consideradas (ERES Consultants, 1996). O projeto deve prever dispositivos, detalhes construtivos, reforços estruturais e especificações de materiais adequados a cada tipo de solicitação.

Dentre estes dispositivos ou detalhes construtivos estão as juntas, definidas como um "detalhe construtivo que deve permitir as movimentações de retração e dilatação do concreto e a adequada transferência de carga entre placas contíguas, mantendo a planicidade, assegurando a qualidade do piso e o conforto de rolamento". É importante ressaltar que as juntas devem permitir a adequada transferência de carga entre placas contíguas. Pode-se avaliar pela figura 1 as condições de trabalho das juntas.
juntas1.jpg
juntas1.jpg (13.05 KiB) Exibido 1023 vezes
Quando se tem uma carga na proximidade da borda, existe uma deformação natural da placa de concreto do piso proporcional à magnitude da carga, espessura da placa, módulo de elasticidade dos materiais envolvidos e condições de suporte da placa, gerando a descontinuidade da superfície do piso, alterando as condições de rolamento, conforto e segurança.
Na figura 1 pode-se notar a existência de uma patologia na placa da direita, devido à passagem da roda do veículo. Este problema, conhecido como esborcinamento das bordas, é comum em pisos que não possuem a adequada transferência de carga, como demonstrado na figura 2.
juntas2.jpg
juntas2.jpg (15.37 KiB) Exibido 1023 vezes
A recomendação prática para placas de concreto simples é de que a relação entre largura e comprimento seja de 1:1,5. Existem organismos internacionais que sugerem placas ainda menores, como por exemplo a relação de 1:1,25, ou seja, para placas com largura de 3,6m têm-se comprimentos de 4,5m.
Para os pavimentos armados esta relação fica por conta das questões executivas.
Pode-se notar pela figura 2 que, quando há adequada transferência de carga através de um dispositivo devidamente dimensionado (ver item 5 - Dimensionamento dos Mecanismos de Transferência de Carga), preparado e posicionado, tem-se assegurada a durabilidade do piso de concreto.

Tipos de juntas

Para os pisos industriais, poucos são os tipos de juntas necessárias para que se tenha sucesso na realização da obra. As juntas podem ser classificadas em:
• junta longitudinal de construção (JC) - são as juntas construtivas de um pavimento, sendo que o seu espaçamento está limitado pelo tipo de equipamento utilizado, geometria da área e índices de planicidade a serem obtidos. As juntas de construção podem possuir encaixes do tipo macho-e-fêmea ou utilizar barras de transferência (figura 3). As do tipo macho-e-fêmea têm sido menos empregadas devido à sua baixa capacidade de transferência de carga, dificuldades executivas e principalmente grande ocorrência de fissuras próximas das bordas. Este tipo de dispositivo de transferência de carga não deve ser utilizado para pisos com espessura menor do que 15 cm.
juntas3.jpg
juntas3.jpg (13.78 KiB) Exibido 1023 vezes
A figura 3 apresenta a seção típica de uma junta de construção com uso de barras de transferência. É importante destacar o posicionamento das barras de transferência e da tela soldada.

• junta serrada (JS) - o processo construtivo utilizado atualmente prevê a concretagem em faixas limitadas em sua largura pelas juntas longitudinais de construção. Logo após o processo de acabamento do concreto, deve-se iniciar o corte das juntas transversais de retração, também conhecidas como juntas serradas (figura 4). Um grande desafio das empresas que executam este tipo de obra é a determinação do melhor momento de início deste processo. Em geral, este tempo é cerca de 10 horas após o lançamento do concreto, porém, existe uma grande variação, de acordo com o tipo de cimento, temperatura ambiente, relação água/cimento, tipos e dosagem de aditivos, ventos e outros fatores externos.
O corte deve ter (Rodrigues & Cassaro, 1998) profundidade da ordem de 1/3 da espessura da placa, recomendando-se no mínimo 40mm. A figura 4 apresenta seção transversal típica.
juntas4.jpg
juntas4.jpg (13.15 KiB) Exibido 1023 vezes
• junta de expansão (JE) - são fundamentais para isolar o piso das outras estruturas, como vigas-baldrames, blocos de concreto, bases de máquinas ou outras (figura 5). Esta é uma premissa que faz com que o piso trabalhe independente das outras estruturas existentes. Nos casos de pilares e pequenas aberturas nos pisos, normalmente se utiliza a solução apresentada na figura 6, também conhecida como junta tipo diamante.
juntas5.jpg
juntas5.jpg (12.22 KiB) Exibido 1023 vezes
juntas6.jpg
juntas6.jpg (12.22 KiB) Exibido 1023 vezes
A utilização de junta de expansão entre placas, também conhecida como junta de dilatação (JD), não é usual em pisos industriais, ocorrendo apenas em situações especiais, como mudança de direção de tráfego, fato comum em docas de recebimento de materiais. Este detalhe construtivo é muito semelhante ao da junta de construção, sendo necessário prever um capuz no final da barra de transferência com folga aproximada de 20mm (figura 7).
juntas7.jpg
juntas7.jpg (16.45 KiB) Exibido 1023 vezes
Mecanismos de transferência de carga

A necessidade dos mecanismos de transferência de carga fica evidente diante das tensões que ocorrem devido à posição da carga em relação às juntas, conforme apresentado na figura 8.
juntas8.jpg
juntas8.jpg (10.8 KiB) Exibido 1023 vezes
A carga no interior da placa (posição 2) é a que apresenta a menor solicitação, enquanto a localizada na borda longitudinal livre (posição 3) é a que apresenta a maior solicitação. Para efeitos comparativos, pode-se dizer que se o momento gerado pela carga na posição 1 for igual a 1,0, essa mesma carga produzirá na posição 2 um momento igual a 0,7 e na posição 3 um momento igual a 1,4. Portanto, caso não sejam previstos mecanismos de transferência de carga nas juntas, de forma a garantir a continuidade do pavimento, o dimensionamento deveria ser efetuado pela posição de carga mais desfavorável. Esse procedimento acabaria por gerar pisos de espessuras elevadas e antieconômicas, além de não garantirem a imobilidade vertical necessária.

Modernamente, os pisos são dimensionados de modo a garantir a continuidade nas juntas, isto é, dotando-as de mecanismos eficientes, permitindo que o dimensionamento seja feito considerando a carga atuando longe das bordas livres. Os mecanismos mais comuns são as barras de transferência, empregadas tanto nas juntas longitudinais de construção ou serradas como nas juntas transversais serradas; outro tipo são as juntas macho-e-fêmea, empregadas nas juntas longitudinais de construção e apresentadas no item 3.

O tipo mais comum é constituído pelas barras de transferência em função da praticidade e da eficácia que ele permite. O sistema macho-e-fêmea deve ser evitado devido à sua baixa eficiência em aplicações industriais (ACI, 1996). Neste sistema, a transferência de carga depende da união entre as duas faces da junta; nos pavimentos rodoviários, essa união é garantida por barras de ligação. Nos pisos industriais não é possível o emprego desse recurso, o que restringiria os movimentos de retração da placa, com conseqüente descolamento das faces, tornando o sistema ineficiente (figura 9).
juntas9.jpg
juntas9.jpg (10.14 KiB) Exibido 1023 vezes
Existem outros mecanismos de transferência que podem ser considerados, como pelo entrosamento dos agregados, mas sua eficiência depende de uma abertura máxima de juntas inferior a 1mm (ACI, 1996), limitando o comprimento da placa em poucos metros. Outro sistema, composto por chapas planas em formato triangular (Walker & Roland, 1998), pode ser empregado em juntas de construção, estando em estágio experimental de utilização. Sua principal vantagem é permitir o movimento horizontal da placa em duas direções, ortogonal e paralela ao seu eixo principal.

Embora as barras de transferência sejam as preferidas nos pisos industriais, é importante salientar que sua eficiência é inversamente proporcional à folga com o concreto; práticas como envelopar com mangueira, plásticos ou papel ou mesmo retirar as barras para facilitar a remoção das formas são condenáveis, pois facilitam em demasia a perda da qualidade da junta.

Dimensionamento das barras de transferência

As barras de transferência têm o seu desempenho ditado por dois parâmetros principais: o espaçamento e o diâmetro das barras. Secundariamente, é função também da abertura da junta (Yoder & Witczak, 1975). É prática comum o emprego do espaçamento fixo, geralmente 30cm, e diâmetro conforme a espessura do piso (Rodrigues & Cassaro, 1998).

A tabela 1 permite que o diâmetro da barra seja adotado com relativa facilidade. Entretanto, deve-se lembrar que o seu estabelecimento foi feito com base em pisos e pavimentos de concreto simples, isto é, aqueles em que os esforços atuantes são resistidos apenas pela resistência à tração na flexão do concreto.
juntas_tabela.gif
juntas_tabela.gif (3.5 KiB) Exibido 1023 vezes

Modernamente, com o aprimoramento dos processos de cálculo e o advento de novas tecnologias, tem-se observado expressiva redução nas espessuras dos pisos industriais - por exemplo, 15cm onde antes eram necessários 24cm. As tensões atuantes nas barras de transferência estão intimamente ligadas à espessura da placa, através do raio de rigidez relativo l :
juntas_formula1.jpg
juntas_formula1.jpg (8.56 KiB) Exibido 1023 vezes
onde:
E = módulo de elasticidade do concreto
h = espessura da placa de concreto
v = coeficiente de Poisson do concreto, tomado como 0,15
k = coeficiente de recalque da fundação

Para avaliar a influência do raio de rigidez relativo na força aplicada nas barras de transferência, pode-se comparar, por exemplo, uma carga P aplicada em uma junta, exatamente no alinhamento de uma barra de transferência. A tendência natural é que essa força distribua-se com maior intensidade na barra em seu alinhamento, enquanto as barras adjacentes recebem um esforço menor, proporcional à distância em que se encontram do centro de aplicação de cargas. A influência da carga se fará sentir até uma distância igual a 1,8 vez o raio de rigidez relativo. Portanto, quanto maior ele for, mais barras estarão repartindo o esforço aplicado.
Com base na figura 10, pode-se ter os seguintes esforços aplicados, quando a carga estiver posicionada no interior da placa.
juntas10.jpg
juntas10.jpg (11.59 KiB) Exibido 1023 vezes
a = 1
b1 = c1, b2 = c2, ... bn = cn
bn = 1 - (n . x / 1,8 l)

onde:
n = número da barra
x = espaçamento entre barras
l = raio de rigidez

O esforço atuante na barra mais solicitada, situada imediatamente abaixo da carga, considerando a junta com 100% de eficiência, será:

Pa = 0,5P / {[1 + [2 . (b1 + b2 + ... + bn)]}

onde:
P = carga aplicada (kgf)

Quando a barra se situa mais próxima a uma borda livre, o esforço atuante na barra mais solicitada será:

Pa = 0,5P / [1 + (b1 + b2 + ... + bn)]

onde:
P = carga aplicada (kgf)

A análise das duas expressões permite de imediato perceber que a barra mais solicitada estará sempre próxima a uma borda livre. Quando houver mais de uma força atuando na junta, o efeito nas barras deve ser superposto. Esse modelo, proposto por Friberg (Yoder & Witczak, 1975), admite que a placa de concreto seja absolutamente rígida e, portanto, o subleito acaba não recebendo esforços, o que, na realidade, não ocorre; logo, as cargas nas barras assim avaliadas acabam sendo maiores do que o calculado.
juntas11.jpg
juntas11.jpg (9.92 KiB) Exibido 1023 vezes
Vamos supor, por exemplo, uma junta com barras espaçadas a cada 30cm, com eficiência de 100%, isto é, que distribui igualmente os esforços nos dois lados da junta, e carga P aplicada coincidentemente no eixo de uma barra. Se l = 80cm, a barra mais solicitada estará recebendo um esforço equivalente a 0,05P; se l = 0,50cm, o esforço será 0,08P, ou seja, 60% maior do que na placa mais rígida.
Quando uma carga Pa atua em uma barra imersa no concreto, conforme mostra a figura 11 (Huang, 1993), apresenta-se a seguinte rigidez:
juntas_formula2.jpg
juntas_formula2.jpg (8.55 KiB) Exibido 1023 vezes
onde:
K = módulo de suporte da barra de transferência (podendo ser considerado = 0,41.106MPa/m)
E = módulo de elasticidade do aço (210GPa)
b = diâmetro da barra de transferência (cm)
I = momento de inércia da barra de transferência

A deformação y (m) da barra é dada por:

y = Pa a, onde a = (2 + z b) / (4b 3EI) (ver tabela 2) e z é a abertura da junta.

A tensão de apoio no concreto (MPa) é imediata:

s = Ky

A análise das expressões indica que a deformação e a tensão, fixadas as propriedades geométricas e mecânicas da barra, irão variar com a abertura da junta. Por exemplo, a tensão de apoio (barra de 20mm) em uma junta de dilatação pode ser de 10% (abertura de 10mm) a 25% (abertura de 25mm) maior que numa junta de retração (abertura de 4mm).

Nas juntas serradas, a abertura é função da retração hidráulica do concreto, dimensões das placas e do tipo de piso empregado; por exemplo, os pisos estruturalmente armados apresentam menor abertura de junta em função da restrição imposta pelas armaduras.

A tensão de apoio admissível é determinada pela expressão (adaptada de Huang, 1993):

s adm = [(10 - b) / 7,5] . fck

No caso dessa tensão ser ultrapassada, ocorrerá o esmagamento do concreto em contato com a barra, com o conseqüente aumento da deformação. Uma vez ultrapassado o valor da deformação que ocorre para a carga situada no inerior da placa, a borda passa a ser mais solicitada, devido à perda de eficiência da junta.

O processo de degradação passa a ser contínuo, pois a sub-base é mais solicitada, perdendo capacidade de suporte e aumentando a deformação na junta até que ocorra o colapso estrutural.

Cuidados no projeto geométrico

Tão importante quanto o dimensionamento da seção transversal, o projeto geométrico deve ter alguns cuidados que permitam a execução da obra, garantam a durabilidade do piso, reduzam o custo de manutenção e, ainda, assegurem a perfeita utilização, de acordo com o tipo de equipamento a ser utilizado.

Seguem abaixo alguns dos cuidados básicos a serem seguidos:
• a largura da faixa de concretagem deve ser consistente com os índices de planicidade exigidos para o uso do piso;
• no caso de haver cargas de prateleiras ou estantes, recomenda-se que as juntas longitudinais de construção sejam paralelas com a estante e distantes cerca de 15 cm dos montantes;
• as juntas devem ser alinhadas aos cantos internos do piso (figura 12);
• o comprimento de um trecho de junta de construção ou serrada deve ser no mínimo igual a 50cm de comprimento (figura 13);
• prever ângulos de encontro entre juntas sempre maiores do que 90º (figuras 13);
• uma junta de construção ou serrada deve sempre encontrar uma curva em ângulo igual a 90º (figuras 13 e 15);
• uma junta de construção ou serrada não pode terminar em outra junta de construção ou serrada, sempre deverá terminar em uma junta de expansão (figura 14).
juntas12.jpg
juntas12.jpg (10.47 KiB) Exibido 1023 vezes
juntas13.jpg
juntas13.jpg (11.22 KiB) Exibido 1023 vezes
juntas14.jpg
juntas14.jpg (8.5 KiB) Exibido 1023 vezes

Selantes

O mercado oferece uma vasta gama de materiais para preenchimento de juntas, tanto moldados in loco como pré-moldados, sendo estes menos utilizados em função da pouca praticidade que oferecem. A preferência é dada aos moldados in loco, geralmente constituídos por poliuretano ou asfalto modificado, mono ou bicomponentes, havendo também a família dos silicones. Entretanto, quando é previsto o tráfego de veículos de rodas rígidas, notadamente as de pequeno diâmetro, os únicos selantes capazes de apresentar adequado suporte às tensões geradas nas bordas da junta são o polissulfeto, uretano e epóxi bicomponente. A dureza desses materiais deve ser de no mínimo 80 (Shore A) e devem ter teor de sólidos de 100% (ACI, 1996).

Controle da qualidade - recebimento

As juntas do piso deverão obedecer, no mínimo, aos seguintes requisitos:
• as barras de transferência devem ser posicionadas de modo que o desvio máximo com relação ao espaçamento de projeto seja inferior a 25mm;
• o alinhamento das juntas construtivas não deve variar mais do que 10mm ao longo de 3m;
• nas juntas serradas, a profundidade do corte não deve variar mais do que 5mm com relação à profundidade de projeto.

Autores: Públio Penna Firme Rodrigues, engenheiro civil, mestre em engenharia pela Poli/USP e diretor da LPE Engenharia e Consultoria e Wagner Edson Gasparetto, engenheiro civil, chefe de Desenvolvimento de Mercado da Gerdau Aço para Construção Civil, na Revista Téchne - set/out-99.