Boa tarde amigos, estou realizando uma ampliação aqui em casa tendo uma laje de 4 x 8 mts com trilho treliçado, acontece que o trilho passou um pouco da medida da parede e o pedreiro decidiu quebrar as pontas para diminuir o tamanho. Ele disse que este procedimento é normal, mas fiquei com dúvidas agora quanto a resistencia da laje, já que deu várias trincas logo no apoio das mesmas. Segue as fotos.
https://goo.gl/photos/nhY9jApMeviFYWUY8
https://goo.gl/photos/b3RxBmg4umtgnuCR6
https://goo.gl/photos/rLio2peNtdcoJ9PQ8
São 18 trilhos de 4 metros com as pontas assim. Tem algum problema na resistencia ou assim que jogar o concreto usinado FCK20 fica tudo ok?
Obrigado.
Laje - ponta de trilho quebrada
-
- Iniciante
- Mensagens: 1
- Registrado em: 29 de Outubro de 2015 às 19:04
- Atividade ou Profissão: Funcionário Público
- Leandro
- Fundador do GdO
- Mensagens: 1003
- Registrado em: 22 de Janeiro de 2007 às 20:45
- Localização: São Paulo - SP - Brasil
- Atividade ou Profissão: Empresário
- Contato:
Re: Laje - ponta de trilho quebrada
Pelo que vi nas fotos não há nada de errado.
O ideal é consultar um engenheiro civil para fazer a avaliação.
O ideal é consultar um engenheiro civil para fazer a avaliação.
-
- Iniciante
- Mensagens: 1
- Registrado em: 08 de Janeiro de 2016 às 15:00
- Localização: fortaleza ce
- Atividade ou Profissão: técnico em edificações
Re: Laje - ponta de trilho quebrada
Cara o ideal seria cortar com uma maquita mas só depois da concretagem ...
- emanuel93
- Iniciante
- Mensagens: 78
- Registrado em: 08 de Fevereiro de 2016 às 18:37
- Localização: Petrolina-PE
- Atividade ou Profissão: Bacharelando em Eng. Civil
Re: Laje - ponta de trilho quebrada
Olá, Pessoal!
Quebrar as pontas dos trilhos não está errado!
Inclusive, fabricantes como a Gerdau recomenda esse procedimento para que seja estabelecido uma ponte de aderência entre o aço dos trilhos e o concreto novo (o concreto do trilho tem apenas função de fôrma e não estrutural). Essas fissuras que apareceram ocorrem com frequência quando não são utilizadas armaduras negativas (se você não tivesse quebrado o trilho conforme apresentado nas fotos, as fissuras iriam aparecer do mesmo jeito pois, como eu disse, essa capa de concreto não foi feita para resistir esforços).
Espero ter esclarecido alguns pontos.
Grande abraço!
Quebrar as pontas dos trilhos não está errado!
Inclusive, fabricantes como a Gerdau recomenda esse procedimento para que seja estabelecido uma ponte de aderência entre o aço dos trilhos e o concreto novo (o concreto do trilho tem apenas função de fôrma e não estrutural). Essas fissuras que apareceram ocorrem com frequência quando não são utilizadas armaduras negativas (se você não tivesse quebrado o trilho conforme apresentado nas fotos, as fissuras iriam aparecer do mesmo jeito pois, como eu disse, essa capa de concreto não foi feita para resistir esforços).
Espero ter esclarecido alguns pontos.
Grande abraço!

-
- Tópicos Semelhantes
- Respostas
- Exibições
- Última mensagem
-
- 0 Respostas
- 8060 Exibições
-
Última mensagem por felipebonfante
-
- 1 Respostas
- 12438 Exibições
-
Última mensagem por GilbertoCarlos
-
- 1 Respostas
- 11734 Exibições
-
Última mensagem por GilbertoCarlos
-
- 1 Respostas
- 12711 Exibições
-
Última mensagem por emanuel93
-
- 0 Respostas
- 23878 Exibições
-
Última mensagem por Marcio100809
-
- 0 Respostas
- 12286 Exibições
-
Última mensagem por Marcio100809