Pessoal estou executando um piso industrial que o cliente está com urgência em colocar um caminhão em cima do mesmo, o mais rápido possível.
Alguém tem experiência e sabe informar qual o tempo mínimo que posso permitir que seja colocada carga nesse piso.
Detalhe que estou utilizando um fck mais alto que o do projeto. O especificado foi 25MPa e estou utilizando 40MPa e estou utilizando um acelerador de pega no concreto.
Agradeço se alguém puder me ajudar.
Resistência Piso Industrial
-
- Iniciante
- Mensagens: 1
- Registrado em: 06 de Novembro de 2018 às 10:32
- Localização: Recife - PE
- Atividade ou Profissão: Engenheiro Civil
-
- Iniciante
- Mensagens: 22
- Registrado em: 17 de Janeiro de 2018 às 02:55
- Localização: Água Boa - MT
- Atividade ou Profissão: Engenheiro Civil
- Contato:
Re: Resistência Piso Industrial
Assumindo que o piso foi dimensionado corretamente para 25MPa, com as juntas de dilatação, basta que o fckj seja 25MPa, dependendo do tipo de concreto, e do método de cura empregado, o tempo varia(Ex: Com um tipo específico de cimento, pode ser 6 dias).MarcelloAssis escreveu: ↑06 de Novembro de 2018 às 10:50Pessoal estou executando um piso industrial que o cliente está com urgência em colocar um caminhão em cima do mesmo, o mais rápido possível.
Alguém tem experiência e sabe informar qual o tempo mínimo que posso permitir que seja colocada carga nesse piso.
Detalhe que estou utilizando um fck mais alto que o do projeto. O especificado foi 25MPa e estou utilizando 40MPa e estou utilizando um acelerador de pega no concreto.
Agradeço se alguém puder me ajudar.
Claro, você quer garantir sua execução correta, então, basta que quando o corpo de prova de 7 dias for rompido, ultrapasse 25MPa para permitir o cliente de entrar, ou ir ao caderno e usando esse valor como guia, calcular quantos dias até chegar no fckj(pela NBR 6118 ou pelo ACI).
-
- Tópicos Semelhantes
- Respostas
- Exibições
- Última mensagem