1 - INTRODUÇÃO

A crescente necessidade de preservar as estruturas em boas condições de operacionalidade
tem despertado o interesse no campo da reabilitação.

Cada vez mais os diferentes tipos de estrutura ganham importância nas nossas vidas.
Sabemos que todo é efémero, com o seu tempo e duração. Desta forma a reabilitação de
estruturas tem vindo a ganhar um lugar relevante no ramo da construção, de tal modo que
suscita a investigação e o desenvolvimento de novas técnicas e equipamentos.

Independentemente do mau estado de conservação das infra-estruturas existem, na
actualidade, soluções no campo da reabilitação. Alguns tipos de infra-estruturas que pela sua
utilidade e manutenção das boas condições de operacionalidade levam à necessidade de criar
soluções de reabilitação urgentes e interessantes. Como exemplo dessas infra-estruturas que
presentemente estão a ser alvo de várias intervenções são os reservatórios de armazenamento
de água potável. Quer para abastecimento a populações ou para fornecimento a instalações
específicas, o seu mau estado de conservação prejudica a sua operacionalidade e afecta de
sobremaneira aqueles, que deles devem beneficiar.

Trata-se de um depósito de água elevado com uma capacidade de 160.000 L que tem por
função o armazenamento de água potável, para compensar eventuais falhas por parte do
abastecimento público de água.

Esta obra consistia numa reabilitação estrutural, do depósito de água construído na década de
80 e composto por elementos de betão armado. Do depósito fazem parte as paredes
envolventes superior – situada acima da viga; e inferior – parede inclinada abaixo da viga; e a
restante estrutura que suporta o reservatório (pilares e viga de coroamento).

PARTE RETIRADA DA MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

Independentemente do mau estado de conservação das infra-estruturas existem, na
actualidade, soluções no campo da reabilitação. Alguns tipos de infra-estruturas que pela sua
utilidade e manutenção das boas condições de operacionalidade levam à necessidade de criar
soluções de reabilitação urgentes e interessantes. Como exemplo dessas infra-estruturas que
presentemente estão a ser alvo de várias intervenções são os reservatórios de armazenamento
de água potável. Quer para abastecimento a populações ou para fornecimento a instalações
específicas, o seu mau estado de conservação prejudica a sua operacionalidade e afecta de
sobremaneira aqueles, que deles devem beneficiar.

Trata-se de um depósito de água elevado com uma capacidade de 160.000 L que tem por
função o armazenamento de água potável, para compensar eventuais falhas por parte do
abastecimento público de água.

Esta obra consistia numa reabilitação estrutural, do depósito de água construído na década de
80 e composto por elementos de betão armado. Do depósito fazem parte as paredes
envolventes superior – situada acima da viga; e inferior – parede inclinada abaixo da viga; e a
restante estrutura que suporta o reservatório (pilares e viga de coroamento).

Imagem
Figura 1 – Depósito de água. A Figura é a da memória descritiva e a que está assinalada no desenho 1.

2 - PATOLOGIAS

Foi detectado na Infra-estrutura, nomeadamente na parede envolvente inferior, um elevado
estado de degradação, necessitando de uma intervenção que lhe permita funcionar como
depósito. As patologias detectadas nos elementos estruturais consistiam na oxidação das
armaduras e consequente perda da secção, que em determinados casos chegou a ser superior
a 50% da secção original, na desagregação do betão por falta de ligante, em “chochos” e
“ninhos de inertes” resultantes de uma deficiente betonagem e nas armaduras que se
encontravam sem o recobrimento mínimo exigível.

Imagem
Figura 2 – Viga de coroamento, armaduras visíveis pelo interior;

Imagem
Figura 3 - Desagregação do betão na parede envolvente inferior;

Imagem
Figura 4 – “Chocos”, “nichos de inertes” e armaduras oxidadas;

Os maiores problemas relacionados com a impermeabilidade eram decorrentes de juntas
construtivas, facilmente visíveis pelo exterior e de remates a tubos, que se encontravam em
imperfeitas condições, sendo denunciadas por perdas significativas de água. Pudemos ainda
verificar a existência de zonas indiscriminadas na superfície corrente, de onde se constatou
ocorrerem infiltrações devido há menor capacidade do betão nestes pontos. No tecto,
problemas decorrentes de condensações de água, geravam já corrosão nas armaduras da laje,
cujo efeito seria proveniente da falta de impermeabilização adequada da cobertura.

3 - PROJECTO

A proposta de intervenção consistia numa primeira fase, na recuperação das paredes
envolventes do reservatório em todo o perímetro da viga de coroamento e sob esta
pontualmente, visto serem as zonas em pior estado de conservação. Posteriormente, na
segunda fase, o ênfase foi depositado no reforço estrutural, realizando-se encamisamento do
depósito, pelo seu interior, atribuindo desta forma a capacidade de absorção de todas as
cargas transmitidas pela pressão hidrostática. Finalmente seguiu-se o tratamento generalizado
das superfícies exteriores do depósito, através da remoção de todo o material que não
apresentava capacidade resistente, e o tratamento das armaduras que ficariam à vista, onde
seria necessário a aplicação de pintura.

Todas as acções consideradas respeitam as normas previstas no Regulamento de Segurança e
acções em Edifícios e Pontes, sendo:
a) Acções permanentes
· Peso específico do betão armado…………………………………...25,0 KN/m3
b) Acções variáveis (sobrecargas)
· Peso específico da água………..………………………..……………..10,0 KN/m3

Determinação de cargas transmitidas à parede do reservatório
P=g.h.γ
P – pressão hidrostática;
g – aceleração da gravidade;
h – altura da gravidade;
γ – densidade específica da água.

4 - INTERVENÇÃO

Paredes do reservatório junto à viga de coroamento

Primeiramente de modo a estabelecer e manter as condições de segurança, iniciou-se pela
aplicação de tirantes para equilíbrio da estrutura no decorrer dos trabalhos. Ajustaram-se os
tirantes de forma alternada e faseada. Os tirantes eram constituídos por varões lisos de
diâmetro 12, roscado nas extremidades para aperto sobre chapa de aço quadrangular, com
uma espessura 15 mm e de lado 200 mm com furo central de diâmetro de 14 mm. Para
colocação dos tirantes no berço do reservatório as furações foram feitas à rotação, sem
percussão.

Imagem
Figura 5 – Tirantes atravessando o fuste do depósito;

Imagem
Figura 6 – Amarração dum tirante;

De seguida iniciou-se a reparação de zonas pontuais na parede envolvente inferior, por baixo
da viga de coroamento, que consistiram no saneamento do betão envolvente às armaduras
que se encontravam à vista, denunciadas por oxidação devido à insuficiência de recobrimento,
a betão de má qualidade, e/ou mal aplicado. A oxidação das armaduras foi eliminada por meio
de jacto ou por escovagem, até o aço se apresentar limpo e sem vestígios de corrosão. A
tarefa subsequente consistiu na aplicação de produto de protecção anticorrosivo, à base de
cimento e resina epoxi modificada, e a reposição das secções com argamassa de reparação
tixotrópica, com uma resistência à compressão que pode atingir os 60 MPa.

Imagem
Figura 7 – Protecção das armaduras e aplicação de argamassa de reparação

Subsequentemente iniciou-se a reparação faseada da parede envolvente superior, em todo o
perímetro adjacente à viga de coroamento. Este processo consistiu na criação de aberturas executadas em troços de 1,40 m simétricos uns aos outros, de modo a manter o equilíbrio
estrutural do depósito executando-se em ambas as faces de alturas aproximadas de 0,70 m.
Saliente-se que a largura da parede do depósito era de 0,16 m, com um perímetro exterior de
aproximadamente 25,20 m. De seguida procedeu-se de forma análoga ao utilizado na parede
envolvente inferior, para o tratamento de protecção anticorrosão das armaduras, as quais
foram complementadas com varões adicionais amarrados a todos os existentes.

O tratamento das armaduras foi seguido pela criação de cofragens, de forma a iniciar o
enchimento das aberturas criadas com uma argamassa de reparação monocomponente, de
retracção controlada, à base de cimento do género “Grout” com seixo rolado humedecido com
1/10 de diâmetro da menor espessura da parede do reservatório.

Imagem
Figura 8 – Abertura adjacente à viga de coroamento;

Imagem
Figura 9 – Completação com varões adicionais;

Imagem
Figura 10 – Colocação de cofragem;

Imagem
Figura 11 – Enchimento dos vazios criados.

Realização do encamisamento do depósito pelo seu interior

A etapa seguinte consistiu no encamisamento do depósito, pelo seu interior, através da
projecção de betão sobre as armações de aço, antecedidas de tarefas preparatórias.
Principiou-se a preparação pela decapagem das superfícies através de jacto de areia, seguido
de lavagem com jacto de água simples.

Imagem
Figura 12 – Lavagem a jacto de água simples;

Após estes actos procedeu-se à colocação no interior do reservatório, de malha ortogonal, com
armadura superior e inferior, no berço da estrutura até ao envolvimento da viga de
coroamento, constituída por varões de diâmetro de 10 mm espaçados entre si por 0,15 m em
aço A400NR, com fixação através de ferrolhos em aço A400NR, com diâmetro de 12 mm. Na
parede envolvente superior e parede do fuste dispôs-se uma malha ortogonal, constituída por
varões de diâmetro de 8 mm espaçados entre si por 0,15 m em aço A400NR, com fixação
análoga à anterior. Os ferrolhos foram chumbados com resina epoxi e além da função de
posicionamento dos varões constituintes das malhas, também permitiram ancorar e solidarizar
a parte velha, à nova.

Imagem
Figuras 13 –Disposição dos ferrolhos em aço

Finalmente foi efectuada a colocação de betão projectado C30/37 (B35) em conjunto com
fibras multifilamento de polipropileno, com a finalidade de aumentar a durabilidade e evitar a
fissuração. No berço da estrutura, o betão projectado foi aplicado em camadas sucessivas
sobre a armação de aço A400NR, garantindo um recobrimento de armaduras de 3cm. Nas
paredes interiores utilizou-se o mesmo processo até obter-se uma espessura de cerca de 0,06
cm.

Imagem
Figura 14 – Aspecto do betão, após projecção

Concluída a projecção do betão efectuou-se a reparação de fissuras através da injecção de
resinas epoxi de elevadas resistências, fluidas de baixa viscosidade, na parede envolvente
superior, processo esse efectuado pelo exterior. Este processo além de selar as fissuras,
permitiu colmatar possíveis vazios que tenham ocorrido durante a projecção do betão e
reforçar a ligação entre a estrutura velha e nova.

Imagem
Figura 15 – Furação para colocação de injectores;

Imagem
Figura 16 – Distribuição dos injectores ao longo duma fissura.

Após a cura do betão procedeu-se ao alívio gradual dos tirantes e à sua remoção faseada, sob
o adequado controle de deformações.

Tratamento das superfícies exteriores e outros

As paredes exteriores do depósito foram limpas e preparadas, incluindo a eliminação de todas
as substâncias indesejáveis, visíveis na superfície do betão a reparar. Os métodos
anteriormente referidos foram aplicados conjuntamente com a utilização de uma argamassa de
reparação tipo “Grout”, numa área representativa de 50% do valor do reservatório.

Para finalizar foi aplicado uma pintura com tinta acrílica especial, de excelente resistência à
exposição ambiental, aos alcalis e ao envelhecimento, sendo o reservatório de água alvo ainda
de aplicação de impermeabilização, pelo interior, utilizando uma argamassa cimentícia elástica.

5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Abonando o presente, instamos pela valorização das infra-estruturas existentes, mantendo-as
operacionais. No geral a reabilitação e em particular, este género de infra-estruturas que
tenham como função servir as populações, torna-se uma necessidade primordial. A cada vez
maior necessidade de manutenção leva ao despontar de novas e interessantes técnicas, de
modo a converter o infrutífero em algo útil e funcional.

Imagem
João Diogo
Técnico de Obra
joao.diogo@sotecnisol.pt
Sotecnisol Engenharia e Reabilitação
Tel: +351 219 488 400
Fax: +351 219 470 490
Email: geral@sotecnisol.pt
http://www.sotecnisol.pt

AGRADECIMENTO

Nós do Guia da Obra.Net agradecemos à Sotecnisol e seu Departamento de Marketing (Sr. Nuno) pelo fornecimento gratuito deste artigo acima publicado. O mesmo nos foi enviado por email em formato .PDF.

Avatar do usuário
emanuel93
Iniciante
Iniciante
Mensagens: 78
Registrado em: 08 de Fevereiro de 2016 às 18:37
Localização: Petrolina-PE
Atividade ou Profissão: Bacharelando em Eng. Civil

Re: Reabilitação de Estruturas

Mensagem por emanuel93 »

Vá pensando que o povo vai ler o texto enorme desses... rsrsrsrs

É melhor iniciar uma discussão. Escrever algo intrigante lançando questionamentos.

Abraço!

Responder
  • Tópicos Semelhantes
    Respostas
    Exibições
    Última mensagem