GBolognese escreveu:Olá Hudson,
O dimensionamento correto dos disjuntores e/ou fusíveis devem ser feitas de acordo com a FIAÇÃO existente.
No caso dos chuveiros, "normalmente" utilizamos fio/cabo de 4mm² e disjuntores/fusíveis de 30A (amperes).
Como vc. ligou DOIS chuveiros, é claro que vai desarmar ou cair a chave geral.
O CORRETO é ter um circuito específico para cada chuveiro, ou seja, um disjuntor com a fiação correspondente para cada um, entendeu?
E para isso, veja qual a CORRENTE ELÉTRICA (amperes) indicada em cada um, para dimensionar corretamente.
Abs.
Gian.
Caro amigo no caso devo colocar mais 2 disjuntores 1 pra cada chuveiro separado so com fios 4 mm ai fica bom eh?